請問,有關PGA
|
|
|||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
發表於: 2010/3/24 17:11
|
|||
|
Re: 怎样用查表的方式温度
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
請問,你想要溫度解析度到幾度?精確度正負幾度?
發表於: 2010/1/27 22:10
|
|||
|
Re: 關於16f877a使用參考電壓問題
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
我覺得很奇怪....會不會是感測電路有問題....
如果在5v參考電壓下..則ad值從0~03ff都有出現. 但如果參考電壓比如1.25時(從CVREF產生)給VREF+... . 則我即使用精密電阻去調整電壓變化時.....發現有的AD值都跳過去...很努力慢慢調或其他方法..就是要把跳過去的AD值顯示出來..結果不可行....難道是因為參考電壓過小嗎?
發表於: 2009/12/25 10:08
|
|||
|
Re: 關於16f877a使用參考電壓問題
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
謝謝您的指導....我正好需要ad轉換公式....
資料手冊都沒提到...謝謉
發表於: 2009/12/19 16:40
|
|||
|
Re: 關於16f877a使用參考電壓問題
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
再請教問題.
已知輸入電壓2.5v,參考電壓Vref=5v,則ad=2.5/(5/1024)=0200H 今天,假設有一輸入電壓為4.29v,參考電壓Vref+=5v,Vref-=3.57v,請問ad值為多少?我想法是4.29/((5-3.75)/1024)=>最大值03FFH,但我電腦上SFR之ADRESHL=01CF.WHY? 我設定的條件如下: 877A之比較器參考電壓CVRCON=11001111B. 設定輸出到RA2並當成AD的參考電壓負端, 而AD的參考電壓正端從RA3直接拉至VDD=5V... 並設定ADCON1之PCFG3:PCFG0=1111即類比輸入腳為AN0 MPLAB結果如上,想不通為什麼?
發表於: 2009/12/17 14:02
|
|||
|