PIC16F917比較器與AD同時使用是否會有問題
|
||||
---|---|---|---|---|
高級會員
|
我使用PIC16F917的AN0~AN3四個輸入腳輪流同時使用AD轉換及比較器,不知會不會產生互相干擾影響AD的精度
發表於: 2009/6/22 14:45
|
|||
|
Re: 請教AD問題
|
||||
---|---|---|---|---|
高級會員
|
AD是將被選定的模拟通道與參考電壓作比較,所以選用VDD當參考電壓,與CHS選擇模拟通道沒有衝突的
發表於: 2009/4/10 7:21
|
|||
|
Re: 請問一個技巧的問題
|
||||
---|---|---|---|---|
高級會員
|
你可以利用TIMER0的計數功能完成,方法是將TIMER0設成CLK由外部T0CKI輸入,利用T0SE控制ON/OFF時間,經換算就可以知道,至於LOW到HIGH時計數可於OPTION_REG處設定,如需要還可設定預除器已增加計數,順便一提如計數太快要將其設為非同步計數,才不會因要與CPU CLK同步而計數錯誤
發表於: 2009/3/18 8:38
|
|||
|
Re: pic16f72 當機
|
||||
---|---|---|---|---|
高級會員
|
我亦有同感,不管是程式的開發或硬體的開發其實都需要一群人花費相當的精力,加上長時間經驗的累積,再加上上市前不厭其煩重覆的測試,才會有好產品,我想會再這兒發言或看文章的應該都是研發人員,希望大家能多多提供意見互相交流
發表於: 2009/2/25 13:18
|
|||
|
Re: pic16f72 當機
|
||||
---|---|---|---|---|
高級會員
|
用MCU來做控制器的最大目的是在量產時可以降低成本,體積較小,功能多樣化,保密性較佳,但會碰到干擾及不穩定的問題,因此需較長開發時程且要很小心,如果數量少,不考慮體積,要求快速則使用PLC會較適當
PLC如要加上LCD一般會選擇現成的人機介面或觸控螢幕以通信的方式與PLC連結
發表於: 2009/2/25 7:16
|
|||
|
Re: pic16f72 當機
|
||||
---|---|---|---|---|
高級會員
|
RELAY接點上放上RC 或是突波吸收器,兩者都有效果但兩者的原理是不同的,會產生干擾是因為蓄積於電感中的能量在RELAY接點OFF時要釋出所以會產生高電壓,RC是利用電容充電電阻限制電流過大的方式將該能量吸收,突波吸收器是將電壓限制在一個範圍內,當超過時以崩潰降低內阻吸取大電流的方式將該能量吸收,因此如果干擾是極短時間的突波能量不大時突波吸收器可發揮很好的效果,但如能量很大或是連續長時間的干擾,就會因無法散熱而爆掉,RC因有充放電的限制所以只能降低突波的大小,並無法將其限制在某個範圍內,但對全範圍的大小突波皆有效,如耐壓夠也不會因時間太長而爆掉沒有散熱的問題,因此不同場合需選用不同的方式,一般像電磁閥會選用突波吸收器,如果是馬達因其斷電到停止時間較長要吸收反電動勢的能量選用RC火花吸收器會較佳
發表於: 2009/2/6 8:40
|
|||
|
Re: MPLAB IDE 無法灌在Vista系統
|
||||
---|---|---|---|---|
高級會員
|
我的電腦有灌MPLAB IDE V8.00也是Vista系統,使用起來都沒有問題,配合ICD2燒錄DEBUG皆正常
發表於: 2009/2/3 13:31
|
|||
|
Re: 干擾誤動作
|
||||
---|---|---|---|---|
高級會員
|
你在沒有加負載時就沒有問題可以正常ON/OFF,由此可見干擾源為110V電磁閥,因電磁閥為電感性負載,所以當其ON/OFF時會產生很大的突波,透過電路傳入,因此可從兩方向改善,首先將繼電器不要放在同一塊電路板上且電源獨立用光耦合器隔離電氣信號,另一方面檢討控制電源儘量不要與電磁閥有電氣連接及追加突波吸收器,同時注意RESET電路
發表於: 2009/2/3 13:27
|
|||
|
Re: 常用的12BIT D/A轉換器
|
||||
---|---|---|---|---|
高級會員
|
多謝回覆,我會從microchip direct購買,謝謝
發表於: 2009/1/21 14:38
|
|||
|