請問dsp33ck64mp502這個ad的使用設定
|
||||
---|---|---|---|---|
初級會員
|
之前使用33ep64mc50x系列的cpu在ad的使用cho去輪讀ad數值,但最近換了33ck64mp502去輪讀ad數值,ad的暫存器都一直開啟不好讀不到數值,請問個位大神請有相關的設定暫存器設定或是範例可以看一下嗎?
發表於: 2020/12/7 9:17
|
|||
|
Re: 請問dsp33ck64mp502這個ad的使用設定
|
||||
---|---|---|---|---|
管理員
|
在Datasheet ADC章節P.299內部提到ADC的Trigger 方式有很多種
• Multiple Conversion Trigger Options for each Core, including: - PWM triggers from CPU cores - MCCP/SCCP modules triggers - CLC modules triggers - External pin trigger event (ADTRG31) - Software trigger 上述的程式是使用,Timer當觸發源進行觸發,ADC相對不會動作。
發表於: 2020/12/7 14:06
|
|||
|
Re: 請問dsp33ck64mp502這個ad的使用設定
|
||||
---|---|---|---|---|
初級會員
|
修正觸發源就可以了,已經處理好了謝謝
發表於: 2020/12/7 16:26
|
|||
|