Re: 為何用ICD2燒錄完成後就自己Reset執行了
|
||||
---|---|---|---|---|
版主
|
把 MCLR 功能關掉後,該腳位就只能作為輸入功能。Power-On Reset 最好啟動內建的 Brown-Out Reset (Vbod) at 2.1V
發表於: 2006/5/12 11:51
|
|||
|
Re: 為何用ICD2燒錄完成後就自己Reset執行了
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
>oscillator = INTOSCIO
>MCLR Pin Function Select = Alternate Function 呃,既然已經把管 Reset 的 MCLR 作為其他用途(作一般I/O),不作 MCLR(Reset) 了,那自然不能 Reset 了啊! 回想一下,燒錄時有個警告視窗(英文的),警告說 ICD2 不支援同時用 INTOSC ,又把 MCLR 功能關掉。
發表於: 2006/5/9 21:32
|
|||
|
為何用ICD2燒錄完成後就自己Reset執行了
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
請問版主:
MCU使用16F913,當使用ICD2做燒錄用,為何一燒錄完成後就自己Reset執行了,不是應該等電話插頭拔起來後才Reset執行嗎? 而且Settings裏的"Run after successful program"我確定沒有打勾,請問我的設定哪裡有錯誤嗎?謝謝。 以下是Configuration Bits設定: oscillator = INTOSCIO watchdog Timer = On Power Up Timer = On MCLR Pin Function Select = Alternate Function Code Protect = On Data EE Read Protect = On Brown Out Detect = BOD Enabled, SBODEN Disabled Internal-External Switch Over = Disabled Fail Clock Monitor Enable = Disabled
發表於: 2006/5/9 14:15
|
|||
|