Re: PIC16F917 Configuration Bits 設定疑問
|
||||
---|---|---|---|---|
版主
|
1. 內部或外部震盪器切換功能
2. 啟動 system clock 監視功能,如果 Crystal 不振盪或異常時程式會產稱 Clocl Fail 的中斷,並切換到 Inter RC 震盪器繼續執行程式。
發表於: 2006/9/20 11:22
|
|||
|
PIC16F917 Configuration Bits 設定疑問
|
||||
---|---|---|---|---|
新會員
|
請問各位先進
1. Internal-External Switch Over 2. Fail Clock Monitor Enable 以上這兩個設定功能的意義是什麼 ? 請不吝指教 ... TKS !!!
發表於: 2006/9/14 14:30
|
|||
|