Re: ICD2 PGD & VSS
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
你的5V由target board提供的話,IDE裡的選項要選power from target boark.
發表於: 2007/7/3 18:46
|
|||
|
Re: ICD2 PGD & VSS
|
||||
---|---|---|---|---|
高級會員
|
你的情形我也碰過,請用萬用電錶量二極體的那一檔,去量PGD與VSS。如果出現很低的電壓時(<0.2V),那麼你的ICD2一定是壞了,同時也要檢查一下,你的目標板是不是有過高的電壓,而導致損壞了ICD2。
發表於: 2007/6/21 10:29
|
|||
|