Re: 使用OC模組
|
||||
---|---|---|---|---|
版主
|
crystal > 4Mhz 用 HS Mode, 400KHz ~ 4Mhz 用 XT Mode.
要使用高速則用 HS + PLL 或 EC + PLL 例如要跑 30 MIPS , 7.5MHz 的 Crystal 選擇 HS + PLL = 7.5MH * 16 = 120MHz
發表於: 2009/4/14 10:02
|
|||
|
Re: 使用OC模組
|
||||
---|---|---|---|---|
初級會員
|
意思是說,除了FRC外
其餘LP、XT、XTL、HS都可以用就對了 是嗎?
發表於: 2009/4/14 9:37
|
|||
|
Re: 使用OC模組
|
||||
---|---|---|---|---|
版主
|
一定要選用 Crystal 當震盪源,FRC 有誤差容易造成抖動。
發表於: 2009/4/13 15:01
|
|||
|
Re: 使用OC模組
|
||||
---|---|---|---|---|
初級會員
|
謝謝,您的建言!!
發表於: 2009/4/13 11:32
|
|||
|
Re: 使用OC模組
|
||||
---|---|---|---|---|
初級會員
|
我是使用dsPIC30F4011
這顆PIC不是16bit的嗎? 您說的8bit的解析度 是要去哪裡設定 另外OSC震盪器的選擇 XT,EC,FRC(w/PLLxx) 哪個比較穩定 可以教我嗎?
發表於: 2009/4/13 10:34
Edited by hello074 on 2009年04月13日 11:03:14
|
|||
|
Re: 使用OC模組
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
提高PWM的解析度不就好了
您PIC不會是操作在8bit解析模式吧 另外OSC的振盪頻率也要穩定才行
發表於: 2009/4/13 10:02
|
|||
|
使用OC模組
|
||||
---|---|---|---|---|
初級會員
|
在OC模組,輸出PWM訊號
我設定頻率為20khz,Duty cycle為50.0% 發現到Duty cycle並不是一直都在50.0% 而是49.8%~50.2%晃動 這是什麼原因?timer or ..... 另外,馬達的PWM模組也是一樣 難道就不能固定一個值嗎 我想要PWM有0.1%的變化精度 這樣一來就都失真了 有什麼方法可以解決的嗎? 謝謝
發表於: 2009/4/13 9:50
|
|||
|