Re: 我有一個溫度表要轉換電壓控制如下,請問怎麼讀取值會比較好?
|
|
版主
Joined
: 2004/4/30 10:53 最後登入時間
: 2021/11/30 18:11
From CAE, Microchip
Group:
站務管理者 註冊會員
Level : 75 HP : 744 / 1861 MP : 5367 / 111040 EXP : 45
|
看起來每5度的變化會改變輸出電壓0.03V,所以就很單純了,如果以 0 度時為參考點14.830V, 則5度時為14.800V, 那就可以推算出: 每度相差為 0.03V/5= 6mV 0 度 : 14.830V 1 度 : 14.824V 2 度 : 14.818V 3 度 : 14.812V 4 度 : 14.806V 5 度 : 14.800V 期間的變化是很小的,找出基底 15.000V再減去(溫差*5mV)的結果就可以了,但須注意BCD及HEX的轉換運算。
發表於: 2006/6/20 11:24
|
|
|
我有一個溫度表要轉換電壓控制如下,請問怎麼讀取值會比較好?
|
|
初級會員
Joined
: 2006/1/1 17:29 最後登入時間
: 2008/4/21 19:38
Group:
註冊會員
Level : 3 HP : 0 / 63 MP : 7 / 3457 EXP : 52
|
溫度 50 14.57 45 14.60 40 14.62 35 14.65 30 14.67 25 14.70 20 14.73 15 14.75 10 14.78 5 14.80 0 14.83 -5 14.85 -10 14.88 -15 14.90 -20 14.93 溫度是介由NTC轉換成電壓讀入的,由於溫度不可能像表中只有5度5度的跳,要轉換成表中的電壓的話,假如溫度剛好介於5度的中間,那電壓值轉換時怎麼辦,因為要轉換表很多,不只一個表,所以為了節省記憶,不考慮把255個數值(一個暫存器)均列入,請問有人知道有什麼方法可以即簡單又容易把正確的數值傳回來?