小弟有一個關於dsp30f1010/202x的問題想請教.
該型號若是用在數位式交換式電源電路的應用時
其電源電路的切換頻率是否可以設定在 6KHZ~20KHZ 的範圍內?
小弟的算法如下,進而判斷無法設定在6KHZ~20KHZ範圍內,若有錯誤煩請指點
決定週期的暫存器PTPER大小為13bit ,而要使用PS PWM模組又需 致能 32X 的PLL
時脈Fosc的最小值為9.55MHZ (從data sheet Table 21-12 中得知)
9.55MHZ * 32 = 305.6 MHZ
1/(305.6* 10 ^6)= 3.27 nsec 每一時脈周期
3.27nsec / 2 = 1.63 nsec 正緣,負緣都觸發計數
最大計數週期 = 1.63 ns * 2^ 13 = 13.4 u sec
最低切換頻率 = 1/ 最大計數週期 = 74KHZ
由於對此元件了解不深,怕有遺漏,煩請指教謝謝