Re: dsPIC30F3011 PGC與PGD換EMUC1與EMUD1問題
|
||||
---|---|---|---|---|
版主
![]() ![]() ![]() |
像 APP020 EVM Board 的作法是,用 DIPSW 切換,燒錄時只能使用PGC & PGD同時在 Configuration Bits的選擇 EMUC1 & EMUD1 作為除錯腳位。燒完後再切換至選定的除錯腳位。
ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x1C1, read=0x0) 是找不到正確的IC,到右上角找一下"Invalid target device id" 就會有以前的討論。
發表於: 2008/11/27 15:36
|
|||
|
Re: dsPIC30F3011 PGC與PGD換EMUC1與EMUD1問題
|
||||
---|---|---|---|---|
新會員
![]() ![]() ![]() |
我換到EMUC1與EMUD1
按 Debugger==>Connect 它出現了這個錯誤訊息: ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x1C1, read=0x0) 是不是還有哪些地方沒設定呢?
發表於: 2008/11/27 15:02
|
|||
|
Re: dsPIC30F3011 PGC與PGD換EMUC1與EMUD1問題
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
![]() ![]() ![]() |
燒錄時還是要使用 PGC, PGD
只有 debug 時可以選擇改用 EMUCx, EMUDx
發表於: 2008/11/27 10:39
|
|||
|
dsPIC30F3011 PGC與PGD換EMUC1與EMUD1問題
|
||||
---|---|---|---|---|
新會員
![]() ![]() ![]() |
因為3011的PGC與PGD與SPI介面傳輸的腳位相同
我想將PGC與PGD改用EMUC1與EMUD1 在MALAB IDE中的configure==>configuration bits==>comm channel select 做了更改 模擬器的腳位也做了更改,但在program時會出現無法target的錯誤出現 請問是在哪個步驟出錯了嗎?
發表於: 2008/11/25 17:57
|
|||
|