Re: 有關30f4011 的 output compare
|
|
中級會員
Joined
: 2005/3/9 12:38 最後登入時間
: 2019/1/24 18:18
Group:
註冊會員
Level : 6 HP : 0 / 128 MP : 17 / 7324 EXP : 12
|
我之前有用過利用PWM1L,1H,2L,2H控制單相INV 再利用OC3控制一個BOOST,當時是沒問題的,應該是你的設定方式有問題才對
請您試試看以下方式
OC2RS = 0; OC2CON = 0x2006; //選擇TIMER2當三角波,PWM模式,Disable OCFA腳位功能
TMR2 = 0; PR2 = 1024; //0~1024記數 T2CON = 0xa000; //啟動TIMER2計時
OVDCON = 0x0100; PWMCON1 = 0x0101; //設定PWM1L為PWM腳 PWMCON2 = 0x0000; FLTACON = 0x0000; Disable FLTA腳位功能 PTPER = 1024; //0~1024記數 SEVTCMP = 0; //特殊事件觸發點為0 PDC1 = 0; PTCON = 0x8000; //這邊選擇比較簡單的直角三角波模式並啟動計數
ADPCFG = 0xfffe; //enable AN0 ADCON2 = 0x0000; ADCSSL = 0x0000; ADCON3 = 0x1f1f; //採樣及轉換時間 ADCHS = 0x0000 ADCON1 = 0x8076; //啟動ADC轉換;
依照這樣的搭配,在啟動相關中斷應該可以執行你要的工作 ps:以上設定並沒有開啟任何中斷,及優先權等級
發表於: 2009/5/27 12:37
|
|
|
有關30f4011 的 output compare
|
|
新會員
Joined
: 2007/9/9 16:13 最後登入時間
: 2009/9/12 12:37
Group:
註冊會員
Level : 2 HP : 0 / 46 MP : 5 / 2321 EXP : 86
|
請問先進:
小弟遇到在設定OC2 使用timer2如下 ConfigIntTimer2( T2_INT_PRIOR_6 & T2_INT_ON ) ; 但是小弟要將ADCBUF0的值可以控制PWM1L以及OC2的輸出 但是設定為T2_INT_ON時OC2有輸出但是PWM1L卻無法輸出 如果設定為T2_INT_OFF時OC2無輸出但是PWM1L卻有輸出 這是有什麼樣的問題呢 謝謝!