Re: ADC精準度 <4011 >
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
輸入由電源供應器提供(型號:MOTECH LPS 305)
()部分由電壓測試儀器測得 (型號:HIOKI 3560 ) 我可以確定你用錯設備了, motech lps 305 是 power supply 不是 calibrator , 低電壓一定會有問題, 可以用參考電壓 ic 如 : tl431 + bouns VR 來做簡單的檢驗設備. 如果你要求ADC 有更高的準確度及解析度, 換外接的 adc : dual slope or sigma delta .
發表於: 2009/6/26 17:30
|
|||
|
Re: ADC精準度 <4011 >
|
||||
---|---|---|---|---|
版主
|
dsPIC30F4011 按ADC規格是+-1LSB 的誤差,看妳的轉換結果,有可能是在低電壓時的干擾較為明顯,在高電壓轉換時這種干擾的比例就較為小也就顯現不出來。可以用取平均濾波的方式來試看看。
發表於: 2009/6/25 15:27
|
|||
|
Re: ADC精準度 <4011 >
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
如果參考電壓精準且穩定的話
低電壓時我不確定 至少1V以上時 誤差沒那麼大
發表於: 2009/6/25 15:03
|
|||
|
ADC精準度 <4011 >
|
||||
---|---|---|---|---|
初級會員
|
利用APP020版子做ADC轉換
輸入由電源供應器提供(型號:MOTECH LPS 305) ()部分由電壓測試儀器測得 (型號:HIOKI 3560 ) 輸入.....................................LCD顯示 0.1 (0.098).......................... 0.06~0.07 0.2 (0.2).............................. 0.17 0.25 (0.249~0.25).............. 0.21~0.22 0.4 (0.4)............................. 0.37~0.38 1.3 (1.3)..............................1.29 1.5 (1.5)..............................1.49~1.5 1.6 (1.6)..............................1.59~1.6 2.5 (2.5)..............................2.51~2.52 2.6 (2.6)..............................2.61~2.62 3.5 (3.49)............................3.52~3.53 3.6 (3.6)..............................3.63~3.64 4.5 (4.49)............................4.55~4.56 4.8 (4.8)..............................4.85~4.86 以上測試ADC轉換 1V以下誤差約-2%~-3% 1V為正常 2V~3V間為1%~2% 3V以上為2%~4% 想請問此誤差為正常現象還是有辦法更為精密 謝謝..
發表於: 2009/6/25 12:03
|
|||
|