Re: 想請教 PWM Module 切換H bridge 控制電壓
|
||||
---|---|---|---|---|
新會員
|
Ryang 您好,
小弟算是硬湊功能,所以想請教有無比較正確的寫法 由於一個通道 需要兩個相同波寬的訊號, 在目前設計上 將PWM 模式為互補模式 並將PDC 均設成50%, 再藉由 Dead-Time Delay Control 來遮斷為我所需要的 duty cycle time 但如果將PDC設成30% 那是不是會變成 PWMH 30% PWML 70%的不對稱情況 如此一來 就不符合小弟的需求,盲點太多 ,還請多多包含。
發表於: 2008/4/30 13:49
|
|||
|
Re: 想請教 PWM Module 切換H bridge 控制電壓
|
||||
---|---|---|---|---|
版主
|
1. dsPIC30F4011 的 MC_PWM 三組輸出,雖共用一個 Time Base (PTMR counter) 所以週期是固定的,但其 Duty 是單獨的設計且是可單獨的調整,只要改變 PDC1 ~ PDC2 的值就可以個別調出 1% ~ 99% 的 Duty Cycle.
2, Dead-Time Delay Control 不是用來遮斷輸出以調整不同 duty cycle time,他是使用在推挽式上下臂在開關瞬間以避免因雜散電容所造成的上下臂直接短路的現象,以保護後極輸出。
發表於: 2008/4/30 13:34
|
|||
|
想請教 PWM Module 切換H bridge 控制電壓
|
||||
---|---|---|---|---|
新會員
|
小弟利用dsp30F4011晶片內的PWM Module
在固定頻率(30 KHz) 切換 H bridge 控制電壓 使用內部的 duty 調整時 會產生PWM-H 與 PWM-L不對稱問題 目前小弟是用dead time 來遮斷輸出 以調整不同 duty cycle time 想請教的是 目前需要不同的duty cycle time 例如 PWM 1 是30% PWM2, 3 是20% 有辦法設定嗎?
發表於: 2008/4/30 13:20
|
|||
|