1. dsPIC30F 系列,如果有三組 MC-PWM 的只有 Dead-Time A 的控制,如有四組 MC-PWM 的話才會有 A、B 兩組 Deae-Time 的時間控制。dsPIC30F4011 只有三組 MC-PWM 所以只有 A 組的時間控制。
2. DTCON1 暫存器選擇 Dead-Time 時間 A (B無效用A時間取代)
DTAPS<1:0> : Dead Time Unit A Prescaler Select bits 00 -> 1 Tcy , 01 -> 2 Tcy 10 -> 4 Tcy , 11 -> 8 Tcy DAT<5:0> : Unsigned 6-bit Dead Time Value for Unit A 依據目前所使用的Tcy來做基準,算出 A 的 Dead-Time 時間。
3. DTCON2 暫存器將所設定 A Deat-Time 時間要設定給那ㄧ個驅動級 active(A) or inactive(I)
詳細使用方式請參考 dsPIC30F Family Reference Manual 裡的第 15 章的說明。