Re: 關於電阻-電容 降壓方式..用RS232變的怪怪的
|
||||
---|---|---|---|---|
版主
|
這種直接使用市電的低成本接法,就跟吃藥一樣,有些藥是不可以亂吃的。市電沒有隔離的情況下自己玩玩還好,頂多是被電一下而已;如過在跨接到其他系統就危險了,要接之前險檢查一下兩邊的地線是否可以接在一起,最好拿個三用電錶先量一下壓差是多少再決定要不要接。
發表於: 2009/6/10 13:26
|
|||
|
Re: 關於電阻-電容 降壓方式..用RS232變的怪怪的
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
是的如hann_mh所言.
如果沒猜錯,架構應是如附圖,小心接地問題(紅色部份) --如果火線與地線不小心接在一起....東西燒燬,跳電...等等是必然的. Attach file: (0.00 KB)
發表於: 2009/6/10 9:38
|
|||
|
Re: 關於電阻-電容 降壓方式..用RS232變的怪怪的
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
二樓正解。只能說沒出事,運氣不錯,要不要買張彩卷挑戰霸王連莊?
發表於: 2009/6/9 23:31
|
|||
The Answer to Life, the Universe, and Everything.
|
||||
|
Re: 關於電阻-電容 降壓方式..用RS232變的怪怪的
|
||||
---|---|---|---|---|
高級會員
|
電腦的 rs232 是 正負12v的電壓 , 而 mcu 是正5v到0v的電壓 , 不能直接連接的!!
發表於: 2009/6/9 18:02
|
|||
|
Re: 關於電阻-電容 降壓方式..用RS232變的怪怪的
|
||||
---|---|---|---|---|
初級會員
|
我也是利用UART來傳送,當作MCU之間的資料傳送!
也是出現亂碼問題!! 我想請問一下! 雙方的UART供電方式不一樣會影響到UART的傳送嗎?? 還是雙方的UART,HIGH、LOW電壓不同而造成亂碼呢?
發表於: 2009/6/9 16:56
|
|||
|
Re: 關於電阻-電容 降壓方式..用RS232變的怪怪的
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
電源地線的關係, 沒有共同的 0V, 不小心會燒毀示波器
(火線地線短路,或觸電問題), 雖然便宜, 有外接裝置, 最好不要用.
發表於: 2009/6/9 16:33
|
|||
|