Re: 二台機台的電位差
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
研判:
接地不確實或不理想。 未單獨接地線,只是接中性線,因負載產生的壓降不同。 附近有強電磁波或電磁場,導電部分的構造正好形同天線產生感應。
發表於: 2008/11/20 12:16
|
|||
|
Re: 二台機台的電位差
|
||||
---|---|---|---|---|
中級會員
|
按照電工規則, 機台金屬外殼要作好接地工程
發表於: 2008/11/20 11:30
|
|||
|