Re: 開機時MCLR/VPP........
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
把0.1u的電容拿掉,直接接上拉電阻即可。
ICD2的手冊也有講,電容也會影響ICD2的運行。你可以參考 demo board的線路圖。
發表於: 2006/1/3 0:44
|
|||
不要問我哪裡來,我只是個流浪天涯的工程師
|
||||
|
Re: 開機時MCLR/VPP........
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
會不會是軟體的問題?
發表於: 2006/1/3 0:20
|
|||
|
開機時MCLR/VPP........
|
||||
---|---|---|---|---|
中級會員
|
請教各大高手~~~
我目前遇到一個問題~~~ 程式已經燒入到IC(18F242)裡~~~ 每當Vcc關掉重開時~~~ 都無法正常工作~~~ 但是只要將MCLR/VPP接到地之後再放開就一切正常~~~ 我的線路是將Vcc接一顆4.7K電阻串一顆0.1uF的電容到地~~~ 電阻與電容之間接到MCLR/VPP~~~ 請知道的高手不吝指教~~~ 謝謝~~~
發表於: 2006/1/2 18:43
|
|||
|