Re: WFE 125k 如何調整感應距離?
|
||||
---|---|---|---|---|
高級會員
|
請問!!
1.為什麼線圈加大時,會有很多雜訊? 2.正常線圈大小,將線圈的限流電阻縮小,線圈兩端電壓提升至150V時,發生異常振蕩,如何解決ㄋ?
發表於: 2004/8/8 14:42
|
|||
|
Re: WFE 125k 如何調整感應距離?
|
||||
---|---|---|---|---|
新會員
|
WFE 125K 是ASK MODULE 會受環境的干擾而影響感應距離
時近時遠應是線圈旁有干擾源 感應距離和功率和干擾源有關,可試著調整線圈圈數已求較好距離,和線圈長寬較無關 Module 輸出格式視TAG而定,需解碼後才能有維根輸出
發表於: 2004/8/6 17:48
|
|||
|
WFE 125k 如何調整感應距離?
|
||||
---|---|---|---|---|
高級會員
|
有時候很近,大蓋13cm 有時 20cm....
請問,怎麼調整感應距離? 473uH與3300P 線圈大小"長"寬" 多少是最好? ASK RF Module 是輸出"維根碼"嗎?
發表於: 2004/8/4 14:07
|
|||
|