Re: 使用3.3V電壓可用ICD2 debug 卻無法program
|
||||
---|---|---|---|---|
版主
|
你是用 AP001的版子,那就必須先將 U2 (MCP130) 的supervisor IC 拔掉,U2 在4.50V 以下就會 Reset。
發表於: 2004/10/15 16:32
|
|||
|
Re: 使用3.3V電壓可用ICD2 debug 卻無法program
|
||||
---|---|---|---|---|
版主
|
PIC在Stand alone Programming mode 底下,會先下 Device Erase的命令,這時候需4.5V以上的電壓才會動作,所以3V就會有問題。
試著在 Programmer --> Setting --> Program 下將 Eease all before programming 功能關掉試試。 可以利用 Low Voltage Programming 燒錄模式但只有PROMATE-II有support. ICD2 在 Debug 模式下會自動偵測Vcc進而截定其燒錄方式,但 Code Protected part 就必須用 5V Vcc 才能清除PIC.
發表於: 2004/10/14 9:21
|
|||
|
使用3.3V電壓可用ICD2 debug 卻無法program
|
||||
---|---|---|---|---|
中級會員
|
因工作需要必須使用3.3V電壓為工作電壓雖然使用可用ICD2 debug 但program卻無法work?
發表於: 2004/10/13 18:43
|
|||
|