Re: CAN BUS問題
|
||||
---|---|---|---|---|
管理員
|
a850913你好,提供CAN的相關文件和PIC18系列MCC的CAN 工具使用參考文件,可以參考使用。
AN228 - A CAN Physical Layer Discussion AN2714 - MPLAB® Code Configurator CAN 2.0B Module for PIC18 Microcontrollers 也可以分享目前使用CAN的設定參數,方便後續的分析和解答。
發表於: 2022/4/15 12:09
|
|||
|
Re: CAN BUS問題
|
||||
---|---|---|---|---|
中級會員
|
你好
都是不同ID
發表於: 2022/4/9 9:23
|
|||
|
Re: CAN BUS問題
|
||||
---|---|---|---|---|
資深會員
|
請問一下四塊板子, 每塊版子發17個ID Message Frame, 共68個Frame.
每個Message Frame的Extended ID有重複的嗎? 還是都不同?
發表於: 2022/4/8 17:31
|
|||
不要盲目地從一堆“嘗試”中去找答案;將時間用來找尋“最正確”的方法。
|
||||
|
CAN BUS問題
|
||||
---|---|---|---|---|
中級會員
|
晶片使用PIC18F66K80,在應用上有5塊板子,速度500Kbps,每塊板子每0.5秒會發17條ID資料,共4塊,而第5塊會接收4塊板子的資料,在運行一開始時都可正常運作但有時其中一塊板子卻會發生BUS OFF的情塊沒有繼續發資料,請問有甚麼方法可以解決嗎?
我是懷疑可能是在發送時有2塊板子同時發送資料,導致其中一塊沒有發出去,並使那塊沒有發出去的板子累積錯誤並發生BUS OFF 可能嗎? 而且發生的時間都不一定,但發生時板子重啟就又好了
發表於: 2022/4/8 15:02
|
|||
|