Re: 請問用 4X4按鍵掃描,如果開關距離較遠會有問題嗎?
|
||||
---|---|---|---|---|
新會員
|
我把速度放慢確實有效,感謝了!
發表於: 2006/8/8 13:44
|
|||
|
Re: 請問用 4X4按鍵掃描,如果開關距離較遠會有問題嗎?
|
||||
---|---|---|---|---|
高級會員
|
線路長阻抗高,相對的負載等效電容也高
掃描速度要放慢一點
發表於: 2006/8/4 12:27
|
|||
微電腦自動控制設計,產品製造
才疏學淺,若有錯誤敬請指正 |
||||
|
Re: 請問用 4X4按鍵掃描,如果開關距離較遠會有問題嗎?
|
||||
---|---|---|---|---|
高級會員
|
線路阻抗+開關阻抗比較高的時候
提昇電阻要換大一點 分壓的結果要能保證io上能讀到正確的邏輯準位
發表於: 2006/8/4 11:55
|
|||
微電腦自動控制設計,產品製造
才疏學淺,若有錯誤敬請指正 |
||||
|
請問用 4X4按鍵掃描,如果開關距離較遠會有問題嗎?
|
||||
---|---|---|---|---|
新會員
|
用 PIC 作按鈕及開關作4X4的按鍵掃描,如果是掃描裝在板子上的 TACT SW 或 DIP SW都沒有問題,但如果掃描距離4米遠的 微動開關或押扣開關(電動捲門用控制上停下的那種),常常有的時候讀得到信號,有時讀不到信號,有誰碰到過這種問題嗎?知道原因嗎?
但確定的是微動開關跟押扣開關都沒有壞,是不是距離比較遠不能用4X4按鍵掃描的方式,押扣開關讀不到的次數比較多,因為它的接點不像一般開關有銀接點,押扣開關裡面都是用硬銅片當作接點,按鍵接觸時的接點電阻可能比較高,但有試過如果押扣開關先經過光偶合器再做按鍵掃描,則沒有問題,讀取的信號都很正確 前後的差異是,經過光偶合器時,接點會流通 10mA 的電流(讀取的信號都正確),但如果不經過光偶合器直接做掃描,流過的電流可能很少(常常有時候讀不到信號)
發表於: 2006/8/4 11:29
|
|||
|